关于防雷接地跨接规范,以下是一些关键要点:

1. 接地跨接线 :

用于连接接地网中的断线处,确保形成一个闭合的接地回路。

通常使用扁钢和圆钢,扁钢按40*4规格考虑,采用开孔连接。

2. 构架接地 :

考虑户外钢结构或混凝土结构的接地,每处接地跨接包括4米以内的水平接地。

3. 钢铝窗接地 :

使用8号圆钢,一端与窗连接,另一端与圈梁主筋连接。

4. 等电位箱和局部等电位箱 :

箱内连接套接地跨接,并考虑一定系数(如0.5),箱体单独套定额。

局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

5. 钢筋混凝土套筒连接 :

套筒规格根据柱规格确定,长度不小于300mm。

外表面除锈涂漆,内表面打磨,钢筋采用冷拔钢筋,连接方式有螺纹连接或卡环连接。

6. 最新规范参考 :

国家建筑标准设计图集《建筑物防雷设施安装》(12D701-2)。

GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》。

7. 关键要求 :

等电位连接:建筑物内金属部件应通过防雷跨接实现等电位连接。

分流:通过防雷跨接将雷电流分流到接地装置。

跨接点:金属部件至少在两端与防雷接地装置相连。

跨接材料:通常使用圆钢、扁钢、铜排等导电材料。

跨接面积:根据雷电流大小、跨接点间距和导线长度等因素确定。

跨接方式:采用焊接、螺栓连接或铆接等方式实现可靠连接。

跨接保护:对于暴露在室外的金属部件,应采取措施防止腐蚀、松动和机械损伤。

8. TN-S制接地系统 :

总接地电阻不应大于1Ω。

接闪器采用避雷针与避雷带相结合的方式。

9. 引下线标准 :

使用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接接地网与引下线。

引下线间距根据建筑物类别不同而不同(如一类到三类防雷建筑物引下线间距分别为12m、18m及25m)。

10. 等电位连接 :

包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。

等电位端子板和联结线宜采用铜质材料。

11. 其他注意事项 :

跨接点的接触电阻应小于0.1欧姆。

连接点应安装在混凝土构件的顶部以确保良好的导电性能。

对于平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,当净距小于100mm时应采用金属线跨接。

以上要点概述了防雷接地跨接的主要规范和要求。需要注意的是,这些规范可能会随着国家标准的更新而更新,因此在实际施工中应以最新的国家标准和设计图集为准

其他小伙伴的相似问题:

防雷接地跨接中圆钢的规格是多少?

防雷接地套筒连节是否需要跨接?

防雷接地直螺纹连接接地是否跨接?